肇庆排除母线的故障需要遵守哪些原则

来源:肇庆合正电气 发布时间:2018-04-29 12:33:06 59784 次浏览

母线的故障对整个系统影响较大,后果十分严重,会导致送电线路失去电源,造成大面积停电,为了避免这种现象出现,我们需要学会一些排除的基本原则,这样能保证电力系统的安全。

母线故障排除原则:

1、肇庆母线槽厂家介绍找到故障点并能迅速隔离的,在隔离故障点后应迅速对停电母线恢复送电,有条件时应考虑用外来电源对停电母线送电,联路线要防止非同期合闸。

2、找到故障点但不能迅速隔离的,若系双母线中的一组母线故障时,应迅速对故障母线上的各元件检查,确认无故障后,冷倒至运行母线并恢复送电,联路线要防止非同期合闸。

3、母线故障排除原则:经过检查找不到故障点时,应用外来电源对故障母线进行试送电。发电厂母线故障如电源允许,可对母线进行零起升压,一般不允许发电厂用本厂电源对故障母线试送电。

4、双母线中的一组母线故障,用发电机对故障母线进行零起升压时,或用外来电源对故障母线试送电时,或用外来电源对已隔离故障点的母线先受电时,均需注意母差保护的运行方式,必要时应停用母差保护。

5、3/2接线的母线发生故障,经检查找不到故障点或找到故障点并已隔离的,可以用本站电源试送电。试送开关必须完好,并有完备的继电保护,母差保护应有足够的灵敏度。相关知识:怎样装配线槽才能避免事故发生

如果由于高压侧母线失电,使低压侧母线失电,只要低压侧母线无故障象征,就可以合上分段母联断路器,先在短时间内恢复供电,再检查处理高压侧母线失电事故。

合正电气是肇庆肇庆桥架,肇庆肇庆电缆肇庆桥架,肇庆电缆桥架生产厂家,电缆桥架细分为托盘桥架、肇庆网格肇庆桥架、槽式桥架、梯式桥架,组合式及大跨距钢制桥架和有机阻燃无机防火系列桥架等几大类,欢迎来电洽谈。